Principes généraux de fonctionnement des lances à eau à main.

Présentation général .

La lance à eau à main , placée a l'extrémité de tuyaux, a pour objectif de faire passer l'eau dans un étranglement afin de transformer sa pression en vitesse , permettant ainsi de la projeter à distance.
Lorsque l'eau s'échappe de la lance , une force s"exerce dans le sens opposé provoquant un effet de recul plus ou moins important en fonction du type de lance , de la forme du jet et de la pression appliquée a l'entrée.

Divers types de lances à eau à main existent , telles que définies par les normes en vigueur.Au regard de leur utilisation le cadre du présent guide, elles peuvent être classée en :

- Lances à débit et jet réglables.
- Lances fixe et jet réglable.


Lance a débit et jet réglabes.

Les lance a débit et jet réglables permettent de former et de diriger un jet d'eau sur un foyer d'incendie tout en permettant au porte-lance de faire varier sa forme et de régler son débit.
Ces lances présentent , entre autres , l'avantage de permettre au porte lance d'utiliser la quantité d'eau adaptée à l'intensité du foyer en faisant varier le débit d'eau projeté à la lance en fonction des circonstances (attaque initiale, protection , phase de déblaie , etc...)


Lance à débit fixe et jet réglabe.

Ce type de lance ne permet que la maîtrise du choix des jets.

La lance à eau à main est au moins composée des éléments suivant :
- Un système de raccordement dixe ou permettant la rotation sur lui même.
- Un dispositif d'ouverture et de fermeture.
- Un ou des systèmes de formation des jets.
- Un systèmes de réglage du débit pour les lances.
- Un organe de préhension.

Les lances peuvent être à simple ou double pignée , à fut tronconique.

Un dispositif de purge peut exister sur la lance . Il permet d'évacuer les débris qui auraient pu passer au travers du filtre se trouvant a l'entrée de la lance . Il peut être manoeuvrable , pour certaines lance , lors de l'utilisation , renforçant ainsi la sécurtité du binôme en permettant au porte lance de garder la lance efficiente durant l'intervention en "purgeant" chaque fois que la diffusion est perturbée


Caractéristiques techniques.

Chaque type de lance possède des caractéristiques techniques spécifique , définies par les normes , telles que :
- Pression de référence
- Pression nominale
- Pression d'épreuve
- Portée efficace en jet droit
- Etc...

Concernant ces caractéristiques techniques et le fonctionnement de chaque modèle de lance , il convient de se référer à la notice d'instruction telle que prévue par la norme des lances à main destinées aux service d'incendie et de secours.

Les différents types de jets.

Le jet créé par une lance à incendie est influencé par de nombreux facteur :

- à l'orifice : par la pression , la vitesse de l'eau , l'ouverture de l'orifice.

- Sur son parcous : par le vent , le frottement de l'air , la gravité.


Les jets doivent permettre :

- D'atteindre un foyer par une portée efficace.

- D'absorber de la chaleur par une répartition convenable de l'eau.

- De protéger un binôme ou une structure par la création d'un écran d'eau.

Les différents jets pouvant être utilisés par le porte-lance sont le jet droit et les jets diffusés.


Jet droit.

Le jet droit concentre l'eau sous forme cylindrique pour lui donner une portée et un effet d'impact maximum , avec le minimum de pulvérisation.

Le jet droit se maintient jusquéà une certaine distance puis atteint un point de division à partir duquel la perte de vitesse d'écoulement est telle que l'eau se pulvérise. Il peut alors devenir moins efficace et être facilement emporté par le vent.

Le jet droit permet d'obtenir :

- Une plus grande portée que les autre jets : il autorise une attaque à distance permettant ainsi , grâce à l'éloignement , de limiter l'exposition du binôme au rayonnement mais également de réduire son exposition aux risques liés à l'extinction des incendies (effondrement , propagation , phénomènes thermiques , etc...)

- Un plus grand pouvoir pénétrant : il permet d'obtenir des effets mécaniques particumièrement efficaces sur les feux de masse.

- Une meilleur précision d'atteinte du foyer par sa linéartité.


Il présente des inconvénients :

- L'absrption de chaleur de l'eau projetée par un jet droit est inférieur à celle réalisée par les jets diffusés.

- Compte tenu de sa puissance , le jet droit peut occasionner des dégâts aux objets et aux structures et propager le feu par projection de matières en ignition.

- L'eau s'échappant en pression de la lance provoque un effet de recul , plus ou moins important en fonction du type de lance , pouvant déstabiliser le porte-lance et rendre la manipulation difficile.

- Le je droit permet le passage facile de l'électricité.

Le jet droit doit être bien réglé au départ de la lance afin d'arriver sous une forme compacte sur le foyer et d'obtenir une portée optimal.

Compte tenu de ses caractéristiques ("visée" facile , portée , pénétration , etc...) le jet droit est à privillégier pour les feux se développant à l'air libre ou très localisés (grands feux , masse en ignition , etc...)